控制步进电机到位停止,但是我再也启动不了
我这边利用VB语言,通过控制器控制电机运转,电机带动设备螺杆运转,多圈绝对值编码器与螺杆相连,利用编码器测量螺杆的转角,通过编码器设置阈值,到达阈值的时候电机停止,可是我经过测试,停止完之后我就启动不了。我该怎么做?这个编码器有记忆功能
请教一下
搜索更多相关主题的帖子:
步进电机
控制器
编码器
绝对值
测量
2017-04-23 09:54
可爱夏天天
等 级:
新手上路
帖 子:10
专家分:0
注 册:2017-4-23
第
2
楼
得分:0
谁能帮我解惑吗?谢谢
2017-04-23 10:29
wlrjgzs
等 级:
版主
威 望:
26
帖 子:212
专家分:1566
注 册:2017-4-10
第
3
楼
得分:7
没有原理图吗?
2017-04-23 11:57
可爱夏天天
等 级:
新手上路
帖 子:10
专家分:0
注 册:2017-4-23
第
4
楼
得分:0
回复 3楼 wlrjgzs
什么原理图啊?
2017-04-23 13:47
for_vb
等 级:
论坛游民
威 望:
1
帖 子:7
专家分:12
注 册:2017-3-15
第
5
楼
得分:7
你这个问题,有电原理图和源代码才易明白。。。
你这样一串文字下来,能看明白并有能力提供帮助的人可能很少。
2017-04-23 20:01
Artless
等 级:
贵宾
威 望:
103
帖 子:4211
专家分:28888
注 册:2009-4-8
第
6
楼
得分:7
清除编码器累值
猜的